主排水泵系统联合试运转措施
一、概述:根据《煤矿安全规程》第二百八十一条规定,在雨季到来之前对井下主排水泵系统进行联合试运转,特编制以下措施,待有关领导经批准后
遵照执行。
二、组织机构:
1、总指挥:副总指挥:
成员:2、-550
水泵房:
施工负责人:
安全负责人:
技术负责人:
3、-450
水泵房:
施工负责人:
安全负责人:
技术负责人:
4、时间:年月日时时。三、排水系统有关参数:(
-450
)1、原内、外水仓总容积:
4179
立方米新外水仓容积:
3400
立方米水仓总容积:
7579
立方米2、-450m水平预计正常涌水量为
130m3/h
,最大涌水量
266m3/h
。3、1#、3#、4#、5#水泵:
D500
-57×9
2#水泵:
D450-60×10
4、排水管路:
Φ325×11
两趟5、排水高度:
473.5
米;6、水泵、电机参数:
规格:D500-57×9
规格:D450-60×10
扬程:513m
扬程:600m
流速:500m3/h
流速:500m3/h
转速:1480 rpm
转速:1480 rpm
轴功率:
862.5KW
轴功率:
919 ...