楼主: W160730202752Fy
92 0

[学习资料] 砖烟囱临电系统和电动机械安全措施 [推广有奖]

  • 0关注
  • 13粉丝

已卖:2541份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

讲师

21%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
450 个
通用积分
4124.9742
学术水平
-4 点
热心指数
-2 点
信用等级
-4 点
经验
-6874 点
帖子
0
精华
0
在线时间
423 小时
注册时间
2018-9-15
最后登录
2026-2-26

楼主
W160730202752Fy 发表于 2025-7-20 11:03:27 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
砖烟囱临电系统和电动机械安全措施
1.坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不得进行
任何电气部件的更换或维修。
2.砖烟囱施工现场的配电设施要坚持,一个月一检查,一个季度复查一次。
3.应当保持
配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患,以防突然出事。
4.工地所有配电箱都要标明箱的名称、所控制的各线路称谓、编号、用途等。
5.配电箱要做到
“六有”,在现场砖烟囱施工,当停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
6.检查和操作人员必需按照相关规定
穿、戴绝缘鞋、绝缘手套;必需使用电工专用绝缘工具。
7.平时应经常查看配电箱的进出线有没有承受外力,有没有被水泥砂浆浸污、被金属锐器划破绝缘,配电箱内电器的螺丝有没有松动,动力设备有没有缺相运转
的声音等。
8.电缆在室外直接敷设的深度应不小于
0.6m
,并在电缆上下各均匀敷设不小于
50mm
厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
9.电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面
2m至地下0.2m
处,必须加设防护套管。固定机械的电源电缆沿地面敷设时 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:电动机 专业人员 施工现场 配电箱 有没有

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-3-3 06:24