方案名称:
主变压器卸车及就位施工方案
编制单位:
XXXXX
工程项目部
1.编制依据
:1。1《电气装置安装工程
-变压器施工及验收规范》
1。2 电力工业出版社《起重与运输》
1.3保定天威保变电气
股份有限公司《800KV变压器安装使用说明书》
1.4《电力建设安全工作规程》
2。工程概况
:2。1工程施工范围
主变压器拖运及就位
2。2主变压器技术参数
规格型号: DFP-240000/800
外型尺寸:
6600mm
×2885mm
×4070mm
运输重量
(充氮):146。2
T上部吊点
: 4点下部吊点
: 4点2。3人员配置
指挥1名;起重工2名;力工25名2.4工器具的配置
3。主变压器卸车、
就位施工的组织及作业程序
:3。1施工准备
变压器为油浸式
电力变压器,采用充氮
汽车运输,运输重量
146。2
t,由公路运至施工现场,在
5#机组空冷岛外主变基础附近
卸车.3。1。1对拖运通道及安装场地的要求
变压器安装场地必须平整、坚实不能发生沉陷和塌方现象。
3。1。2
校对安装尺寸
就位前,根据变压器基础安装图纸,测量并校对变压器基础标高及水平尺寸,并在基础上标 ...