液氯消毒系统安全操作章程
1加氯操作步骤
1.1吨级氯瓶放置时,必须两接口垂直地面向上,防止有液氯进入真空调节器,接铜管时必须接上部接口。
1.2为了防止
湿空氯进入加氯系统
,腐蚀铜铁设备,换氯瓶时,若不能立即接氯瓶,铜管接口必须密封包扎。每次换完氯瓶后,用氨水检查接口部分,无液氯泄漏,方可使用;
1.3开加氯机步骤,首先开加压力水,让水射器先拉真空,同时加氯机和旋钮关闭,(向右至底部),然后开氯瓶压力
1/8圈,观察汇流排上压力表的压力,一般氯气刚启用时时压力在
0.8MPa
左右,再调正加氯机旋钮,加氯即完成。
1.4当氯瓶氯气渐渐
减少时,氯瓶接口阀门也可以渐渐
开大,保持氯气一定压力。
1.5关加氯机时,先关氯瓶阀门,待氯气抽空后再停压力水。
1.6加氯机长期不用时,为了防止
水射器小孔堵塞,先解开进水胶管冲洗,再接上拉真空。
1.7当氯瓶阀门已开大,氯气压力表接近
0.03Mpa,
注意表明要换氯气。
2加氯操作注意事项:
2.1使用氯气的车间(作业场所)空气中氯气含量最高允许浓度为
1mg/m3
;2.2更换氯瓶或者使用一段时间后,应检查氯化系统管道,必须确保完好无损
, ...