火灾自动报警系统的管理单位应当定期进行检查和维护,确保系统完整好用。
一、日工作
1、每天人工巡检火灾自动报警系统控探器一次;
2、每天测试一次消防电话通话功能;
3、每天分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播;
二、月工作
1、每月检查1次
探测器模拟火灾报警;
2、每月检查1次
自动喷水灭火系统;
3、每月启动一次消火栓泵、喷淋泵、稳压泵;
4、每月对消防栓泵和消火栓管道阀门启动检查1次
;5、每月对消火栓泵远距离启动按钮和消火栓压检测一次;
6、每月对市政供水及消防水池,水箱情况检查1次
。7、每月对防烟排烟风机和阀门启动检查1次
;8、每月对电梯机房事故照明、消防电源、电梯迫降检查1次
。9、广播切换至事故状态每月联动一次。
10、每月联动一次喷淋泵、消火栓泵、防烟排烟风机、切断楼层电源、消防电梯、普通电梯迫降、切断空调、新风电源
每次检查、测试后认认真真的做好
记录,留底存档
备查。对消防设施出现的故障应在当天内及时修复。对一时难以修复的
重大故障,工程部应当及时
向单位领导和当地消防部门报告,同时采取切实有效的防范 ...