自动消防设施操作章程
1、酒店内配置的火灾报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、事故广播等消防固定设施是发现和扑救初期火灾的重要设施,必须在消防控制中心的集中控制下实施有效的操作;
2、消防控制中心的工作人员应熟练掌握控制功能,并坚持
24小时值班制度;
3、消防控制中心在接受火警信息后,应履行如下规程:快速
查明报警部位,利用对讲机通知巡检
保安现场核实火情;
4、系统误报,查找误报原因,登记备案后,由消防控制中心消音复位;
5、确认火情后,快速
通知消防控制中心值班人员:
1)消防控制中心确认火情后,立即拨打电话
“119”
报警,同时通知总机向酒店消防安全责任人、消防安全管理人及各部门消防安全责任人发出
“XX部位”火警指令,保安部值班主管快速
带领人员赶到火警现场,工程部负责人员将保证消防
设施控制功能处于自动状态,并就地待命,并向消防控制中心报告。
2)根据现场指挥部指令,消防控制中心操作人员按如下安排
实施消防设施操作:
①通知电梯机房将酒店所有电梯降至首层;
②发出停止空调机组的指令;
③启动楼梯间正压防烟系统和走道内的机械排烟系统。若无反馈信号、自动控制功 ...