组合电器对
10kV
变压器控制保护功能探讨
在10kV
中小容量终端用户配电变压器的控制、保护中,高压负荷开关加高压熔断器所构成的组合电器已经取代了以往所采用的高压断路器。这种组合电器由于体积小巧、结构紧凑、系统接线简单、设备造价低等优点广泛应用于
10kV
变电站,尤其是
箱式变电站中。现就组合电器对
10kV
中小容量终端用户配电变压器实现控制、保护功能、工作特性及应用中所存在的不足
及解决方法进行探讨。
高压断路器在电力系统中主要用来分断正常负荷电流和故障时的短路电流,为了实现自动分断故障时短路电流的功能,必须配备复杂的继电保护系统装置。而
10kV中小容量配电变压器终端用户的高压开关,持续性
分断正常负荷电流。采用组合电器取代高压断路器,由高压负荷开关实现分断正常负荷电流,由熔断器实现分断短路电流,这样就可大大简化继电保护装置,降低设备造价。
高压断路器在切断短路电流的全开断过程当中
,必须要经过继电器保护的动作时间,操作机构的固有分闸时间、燃弧、熄弧时间,这三部分时间约在三周波
60ms
以上,而熔断器可在
10ms
内快速切断各种严重的短路故障电流,快速
有效地隔离故障区 ...