.1中央空调发生制冷剂泄漏时的处置:
a)立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门;
b)加强现场通风或用水管喷水淋浇(应当注意
不要淋在设备上);
c)救护人员应身穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场,并要求两个人
一组,确保安全;
d)对于不同情况的中毒者采取不同的方法:
——对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉博呼吸加快者应当立即
转移到通风良好的地方去休息;
——如中毒者出现痉挛、神智不清,处于昏迷状态,应当立即
转移到空气新鲜的地方,进行人工呼吸并送医院治疗;
——如氟利昂制冷剂溅入眼睛,则应用
2%的硼酸加消毒食盐水或清水反复清洗眼睛并送医院治疗。
排除泄漏源后,启动中央空调试运转
,确认无泄漏后,机组方可投入正式运转
。.2中央空调机房发生水浸时的处置;
a)视进水情况关掉中央空调机组,拉下总电源开关;
b)堵住漏水源;
c)如果漏水较大,应当立即
通知工程主管,同时尽力阻滞进水。
d)漏水源堵塞住后,应当立即
放水;e)排干水后,应当立即
对湿水设备设施进行除湿处理,如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等;
确认湿水已消除,各绝缘电阻符合要求后 ...