主扇风机房线路改造安全措施
根据煤矿《安全规程》规定和豫煤层气【
2011
】144号文件要求,现我矿主扇风机双电源供电线路上都接有其他负荷,需停电进行改造,需停电停风
30分钟。为了落实
“安全第一,预防为主
”的生产方针,确保矿井停电、停风时矿井安全,特制订本措施。
一、施工时间:
2011
二、通防科负责人:朱振平
三、安检科负责人:曹东升
四、机电科负责人:马太松
五、施工负责人:机电副队长杜湘。
六、参加人员:通防科、安检科、机电科、机电队、主扇司机。
七、施工安全措施:
1、凡参加人员必须按照《煤矿安全规程》及《技术操作章程
》进行作业,严格按照
本措施贯彻执行,现场签字。
2、施工之前
,首先向调度室报告并通知井下排水人员在停风前抽干主水仓水,以免停电造成淹井。
3、排水人员水抽干后向调度室汇报,撤到地面,由井口人员清点入井人数,经调度室核实后,由调度室下达停电
命令后,才可以停电。
4、机电队施工之前
准备好工具及施工时所需材料,保证在20分钟内
完成停电任务。
5、线路停送电作业时,要严格按照
《停送电操作章程
》进行操作,并且悬挂警示牌《有人工作,严禁送电》。停电后 ...