主变压器冷却系统(潜油泵、风扇)大修作业危险点及控制措
主变压器冷却系统(潜油泵、风扇)大修作业危险点及控制措施
序号作业内容
危险点控制措施
制订依据
一冷却系统电源的拆除和恢复
1.低压触电
1.1拉开电源刀闸,在其操作把手上挂
“禁止合闸,有人工作
”标示牌。
1.2取下熔断器。
1.3至少有两个人
进行工作。
安规电气
298、209、210条2.电源短路灼伤人
2.1用500V
摇表测定导线的绝缘电阻不小于
1MΩ。2.2接线必须正确无误。
二潜油泵、风扇的分解检测、修理
1.工具使用不当伤人
1.1使用专用工具进行拆、装。
2.拆、装和运搬方式不当碰伤手脚
2.1拆、装零件时,手不得放在结合面上。
2.2两个人
抬拿重物时保持平稳,脚、手不得放在重物下面。
三检测、修理
后的电气试验
1.摇表电击作业人员
1.1测试线应用绝缘导线,导线端头设绝缘套。
1.2测试至少应有两个人
以上进行,由测试人发令。
安规电气
251、252条四冷却系统的调试
1.风扇叶片飞出伤人
1.1调试时,人不得站在叶片可能飞出的方向。
五潜油泵整体密封试验
1.液压机安全阀调整不当或失灵,油管路爆 ...