主要交底内容:
一、电杆焊接
1、必须要把
水泥杆段垫平垫实对接垂直后方可焊接。
2、电焊缝形成过程当中
,熔渣能均匀地覆盖于熔化金属表面,熔化金属内部无气孔、夹渣和裂纹;气焊条在熔化时应能均匀稳定地熔化,没有强烈地飞溅,在凝固时要形成紧密、均匀的焊着金属,而没有杂质、气泡等其他缺陷;
3、焊缝应有一定的加强面,其高度和遮盖密度应当符合
规程要求;
4、焊前应该做好
准备工作,一个焊口宜连焊续焊成,焊缝就呈平滑的细鳞形,其外观缺陷应在允许范围以内
;5、电杆钢圈焊接接头应按设计规范
进行防锈处理。设计无规定时,应将钢圈表面铁锈、焊渣及
氧化层除净,先涂刷一层红丹,然后涂刷防锈油漆。
二、电杆组立
1、底盘安装
底盘放入基坑后,应当立即
进行底盘的找正,即检查单杆底盘中心点是否位于线路中心线上,双杆底盘与线路中心线的距离是否符合施工图的要求。
2、卡盘安装
跟据施工图给出的安装尺寸,先将电杆用吊车吊起在基坑外安装下卡盘,将下卡盘安装牢固后,放入基坑找正线路中心线(电杆横向位移不得大于
50mm
)立稳后回填土并夯实到上卡盘位置,然后安装上卡盘,卡盘方向与高度应
与设计图纸相 ...