主要通风机管理制度
一、主要通风机必须安装在地面,装有通风机的井口必须封闭严密,外部漏风率不得超过
5%。二、主要通风机必须保证连续运转,备用风机必须在
10min
内能起动。
三、主要通风机的出风井口的防爆门每
6个月检查维修
1次。四、至少每月检查
1次主要通风机,改变通风机频率时,必须经矿技术负责人批准。
五、新安装的主要通风机投入使用之前
,必须进行
1次通风机性能测定和试运转工作,以后每
5年进行1次性能测定。
六、矿井主要通风机必须装有反风设施,并能在
10min
内改变巷道中的风流方向;当风流方向改变后,主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的
40%。七、严禁主要通风机房兼作他用,主要通风机房内必须安装水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表,还必须装有直通调度室的电话,并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作章程
。八、主要通风机的运转应当由
专职司机负责,司机应每小时将通风机运转情况记入运转记录本内,发现异常立即报告。
九、因检测修理
、停电或其他原因停止主要通风机运转时,必须制定停风措施。
十、主要通风机停止运转时,受停风影响的地点,必须立即停止工作,切断电源,工 ...