电缆线路安全技术措施
1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作
N线;绿/黄双色芯线必须用作
PE线,严禁混用。
2)电缆截面的选择应当符合
JGJ46
-2005
规范中第
7.1.3条1、2、3款的有关规定
,根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。
3)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志
o4)电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。
5)电缆直接埋地敷设的深度不应小于
O.7m,并应在电缆紧邻上、
下、左、右侧均匀敷设不小于
50mm
厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
6)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从
2.0m高到地下
O.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的
1.5倍。7)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小 ...