防止发电机氢气系统爆炸和着火事故措施
1、运转中氢冷发电机及其氢系统范围以内
严禁烟火,如果需要进行
动火作业或检测、修理
试验等工作时,事先必须检测漏氢情况,对气体取样分析,确认气体混合比在安全范围以内
,方可办理动火工作票,经审查经批准后
,由专人监护下方可工作,上述工作如需超过
4h,应重新进上述检测化验工作。
2、运转
中的发电机附近严禁放置易燃易爆物品并且禁止在充氢管道上搭接电焊机地线。
3、为了防止
氢冷发电机的氢气漏入封闭母线发生氢爆事故,在发电机出线箱与封闭母线连接处应装设隔氢装置,并在适当地点设置排气孔。还应加装漏氢监测报警
装置,当氢气含量超过
1%时,应停机找漏消缺。
4、发电机运转
中应检查排烟风机可靠运转
,并且定期从排烟机出口和主油箱取样,监视其中含氢量是否超过规定值(
2%),如超过时应当快速查明原因
,并及时消除。
5、交、直流密封油泵应当定期
进行联动试验。
6、密封油系统差压阀必须保证动作灵活、可靠,密封瓦间隙必须调整合格。
7、运转
人员发现补氢异常增大,则应快速
联系维检部汽机检测、修理
人员查清漏点,及时消除。
8、机内氢气纯度应不低于
96% ...