防止发电机非全相运转
措施1.500KV
变电所各开关非全相压板必须投入。
2.500KV
变电所各开关、刀闸操作时必须检查其三相动作一致性合格,且接触良好。
3.用于起动失灵保护的发变组保护出口应不包含可能慢返回的保护(如瓦斯保护、断水保护及热工保护)。
4.校验500KV
变电所各开关非全相保护回路的完好性,以保证出现非全相时断路器可靠断开。
5.当500KV
开关出现非全相而开关拒动时失灵保护应可靠动作以切除故障开关。
6.为了进一步提高
保护可靠性,在用于起动失灵的发变组保护出口外须串一个
“断路器电流判据
”并能反映断路器的非全相开断。
7.断路器失灵保护的相电流判别元件动作时间和返回时间均不应大于
20ms
。8.发电机在额定参数下连续运转
,不平衡电流应
≤8%额定电流,且每相电流均不能超过额定值。
9.当负序电流大于
8%额定电流,应降低有功、无功负荷,将负序电流限制在允
许范围以内
,检查原因并消除。
10.短时负序电流满足(
I2/In
)t≤10s
的要求,否则保护将解列停机。
防止发电机非同期并列措施
1.定期对同期装置进行检查、试验,确保同期装置工作可靠。
2 ...