防止开关设备事故的措施
一、采用五防装置运转
可靠的开关柜,严禁五防功能不完善的开关柜进入系统使用,已运转
的五防功能不完善的开关柜应尽快完成完善化改造。
五防装置是防止开关设备误操作的一种有效措施,现行的要求是从多年运转
经验中总结出来的。实践证明,该措施可有效地防止人身和设备事故,五防功能不完善对安全运转
将带来极大的隐患。早期的固定式开关柜就因为不具备或功能不完善曾发生多次事故,之后发展的金属铠装式开关柜在这方面就大大加强了防卫意识,从设计上已考虑了五防要求。但是目前全国开关制造业有上千家制造厂在生产,制造工艺水平和材质上无法统一,难免还存在不完善的情况,华东电网曾多次发。生手车式开关在推入柜内的过程当中
因震动解锁,造成开关在合闸位置上推进,引起电弧闪络接地事
故,并使操作人员和设备都受到了不同程度的损伤。因此,必须强调严禁使用五防功能不完善的新产品,而且现役五防功能不完善的开关柜也应尽快完成完善化改造。此外,结合《电力设备预防性试验规程》
(DL/T596—1996)
的要求,应当定期
对五防闭锁装置进行维护、检查。
二、根据可能出现的系统最大负荷运转