测量发电机定子绕组直流电阻后分析判断测量结果的方法
(1)交接试验标准规定:
“各相或各分支绕组的直流电阻,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后,相互间差别不应超过其最小值的
2%;与产品出厂时测得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化也不应大于
2%”。在预防性试验规程中要求;
“汽轮发电机转子绕组相或各分支的直流电阻值,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后相互间差别以及与初次
(出厂或交接时
)测量值比较,相差不得大于最小值的
1.5%(水轮发电机为
1%)。超出要求者,应当快速查明原因
”。其相间差别的相对变化的计算方法是,如前一次测量结果
A相绕组比
B相绕组的直流电阻值大
1.5%,而本次测量结果
B相绕组比
A相绕组的直流电阻值大
1%,则B相绕组与
A相绕组的直流电阻值的相对变化为
2.5%。(2)各相或分支的直流电阻值相互间的差别及其历年的相互变化大于
1%时,应引起注意,可缩短试验周期,观察差别变化,以便及时采取措施。
(3)将本次直流电阻测量结果与初次测得数值相比较时,必须将电阻值换算到同一温度,通常历次直流电阻测量值都要换算到
20℃时的数值。
(4)测量 ...