粉尘系统风管的基本安全要求
国家安全监管总局于2022年
5月6日发布了广东省深圳市光明新区精艺星五金加工厂发生铝粉尘爆炸事故的通报。2022年
4月29日16时许,上述五金加工厂发生了铝粉尘爆炸事故。截至
5月6日,已造成
4人死亡、
6人受伤,其中
5人严重烧伤。
事故单位主要从事自行车铝合金配件抛光业务,未能按
标准规范设置除尘系统,采用轴流风机经矩形砖槽除尘风道,将抛光铝粉尘正压吹送至室外的沉淀池。据初步调查分析,这起事故是在砖槽除尘风道内发生铝粉尘初始爆炸,引起厂房内铝粉尘二次爆炸,造成人员伤亡。
关于粉尘爆炸,国家安监总局发布过《严格防范
企业粉尘爆炸五条规定》(国家安全监管总局令第
68号)。在这些规定中,第
2条要求妥善设计、安装、使用和维护通风除尘系统。
风管的空间本身很小,只需要些许粉尘累积就能达到粉尘爆炸的最低浓度。
根据《木材加工系统粉尘防爆安全规范》对粉
尘系统风管的要求如下:
1.管道及各输入接口应采用金属构件,其强度应能承受所输送物料发生爆燃未泄放时的最大压力。但与机器连接端的管道允许采用软连接,其长度应尽可能短。
2.管道系统不应使用绝缘管(如
PVC管 ...