高压电缆的安全技术与应用
作者:朱丽梅
(中石化仪征化纤股份公司,江苏
仪征XXX)中国石化仪征化纤股份公司动力生产中心,负责公司范围以内
供电电网的管理。该供电电网中,
10 kV
电网主要由电缆线路组成,总长度约
253km。为了进一步加强
电缆的安全管理,动力生产中心采用了各种管理、技术措施,但仍发生了由于油浸纸绝缘电缆本体接地或相间短路引起的爆炸事故。通过调研,笔者认为在电缆管理方面应当注意
以下问题。
1按现场实际选用电缆型式
10年前,公司的
10 kV
高压电缆都选用铝芯油浸纸绝缘铅包钢带铠装麻被电力电缆,型号为
ZLQ21
型。油纸绝缘电缆具备
优良的电气性能,使用历史悠久,电缆、附件和电缆头的制作工艺等都很成熟,它适宜敷设在土壤中,能承受一定的机械外力,但不能承受大的拉力,且敷设时不允许有超过
15 m
的落差和
15D的弯曲半径。
近几年以来
,国内电缆用户对便于运转
维护的交联聚乙烯电缆产生了浓厚的兴趣,专家也在
DL401-91
《高压电缆选用导则》中建议,对
6~110 kV
电网通过技术经济比较后,可因地制宜采用交联电缆。
从仪化近
20年的电缆运转
和目前 ...