高压断路器事故防范
近几年以来
高压断路器的装设情况发生了特别大
变化,500kv
断路器已全部采用
SF6设备,330kvSF6
设备已达
98%,只有几台少油设备尚在运转
。220kvSF6
设备约占
50%。其中国产设备所占比例,
330kv
的已超过
50%,220kv
的已达70%,而这些设备的运转
情况都比较好,反映了我国电力工业技术进步和制造能力已有特别大
的提高。
近5年来断路器事故率逐年降低,2022年
220kv
为0.098
台次/(百台年),330kv
为0.536
台次/(百台年),500kv
为0.117
台次/(百台年)。现仅对
220k
v及以上断路器近几年事故的主要原因及防范措施简述如下。
1.断路器事故的主要原因
(1)内部结构及绝缘存在缺陷
造成:①500kv
断路器在分闸过程当中
,罐内闪络,套管爆炸,以及在正常运转
中罐内发生击穿事故,将靠线路侧静触头屏蔽罩被电弧击穿;
②330kv
断路器罐内有脏污附着造成均压环对内壁放电;
③220kv
断路器在机组并网过程当中
,断口绝缘闪络;罐体表面漆皮大面积脱落,导致电场分布畸变,绝缘强度 ...