高压10KV
电缆安全范围
高压电缆绝缘测试
:高压电缆分单芯和三芯
.在绝缘材料外都有一层半导体层
,一层接地铜皮层
,填充物,钢铠层,外皮层.绝缘试验只要在导体与接地铜皮层这间加压就好了
.额定电压
600V
以上的用
2500V
摇表,600V以上的用
5000V
摇表,时间1分钟.高压电缆容量特别大
,最好用电摇表
,残存电荷也很多
,试验完毕注意放电
,不然很危险
.有专业仪器检测电缆的耐压值
,高压测试有危险
,注意操作章程
.两种测试方法
, 第一个是
用摇表,分别测相对地和相间绝缘电阻
; 第二个是
打耐压,打交流或直流耐压
.对于交联电缆
,目前只打交流耐压
,而不打直流
.10kv高压电缆绝缘
,普通摇表检测不了
,需要专门的设备
.通常这类设备用电单位基本不具备
,供电局和高压试验器材公司具备
这种设备
.10KV绝缘仪器
.不能使用普通钳表测量高压电流
,因为钳表的电流档绝缘耐压不超过
3KV.
会因为高电压而击穿钳表造成事
故.高压也不能直接测量电流的
,需要安装高压互感器
,没有安装高压互感器的话
,只能巡视一下低压一级主干线电流互感器的电流值间接计算
,粗 ...