锅炉房电缆及高、低压负荷开关更新方案
一、项目概况
北京天岳恒房屋经营XXXX有限公司
负责运转
管理的玉林锅炉房位于丰台区玉林里
19号,供热面积
84万平米,装有两台
29MW
燃气热水锅炉,锅炉房内设有高、低压配电室,装有
400KVA
干式变压器两台。该锅炉房于
1990
年投入运转
,高压电缆及高、低压负荷开关已使用近
25年,属淘汰产品,供电局多次要求按照国家
现行标准更新。玉林锅炉房高压供电系统存在以下安全隐患:首先,高压负荷开关的零部件已全部停产,一旦供暖运转
中出现故障,无法找到替代品修复;其次是油浸式铝缆已使用多年,极易发生放炮事故。设备老旧也造成无功损耗增加,为解决上述
问题,拟对玉林锅炉房进线电缆及高、低压负荷开关进行更新。
二、改造方案
1、拆除旧有油浸电缆
2条约800米,高压隔离开关柜固定式
2台。低压柜
10台,铝材质母线排。
2、沿锅炉房进线电缆的原路由,新敷设
10kV
高压电缆
2条约800米。3、根据电力公司要求,电缆管需进行全方位混凝土包封。
配电室外进户井与居委会南侧电缆井之间增加电缆直通井一个。