高压检测、修理
安全操作程序
高压检测、修理
时,应当遵守
停电一验电一放电一接地一挂牌一检测、修理
的程序。
—、“停电一验电一放电一接地一挂牌一检测、修理
”是保证高压检测、修理
安全的安全技术措施,应当按照工作票和操作票完成各项技术措施:完成过程当中
应有人监护;操作时工作人员应配用相应电压等级的安全用具。
二、检测、修理
工作中,被检测、修理
设备应当停电,停电时
,应当注意
所有能给检测、修理
部位送电的电源均应停电:停电时,应将运转
中的工作零线视勾带电体,并与相线采取同样的措施;高压停电操作时,应该先
拉开断路器.后拉开隔离开关,如断路器的电源侧和负荷侧均装有隔离开关,在拉开断路之后,应该先
拉开负荷侧隔离开关,后拉开电源侧隔离开关。
三.对已停电的线路或设备,不论具经常接入的电压表或其它信号是否指示无电,均应进行验电:按停电线路或设备的电压等级选用相应的经试验合格的验电器;验电前应检查验电器是否完好,只有经合格的验电器验明
无电才能作为无电的依据:验电时应当注意保持足够的安全距离
,防止短路。
四、对高压设备进行检测、修理
,停电后还须进行放电;这主要是消除被检测、修理 ...