高压检修安全操作程序
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
、停电一验电一放电一接地一挂牌一检修是保证高压检修安全的安全技术措施,应当按照工作票和操作票完成各项技术措施:完成过程中应有人监护;操作时工作人员应配用相应电压等级的安全用具。
二、检修工作中,被检修设备应当停电,停电时,应注意所有能给检修部位送电的电源均应停电:停电时,应将运行中的工作零线视勾带电体,并与相线采取同样的措施;高压停电操作时,应先拉开断路器.后拉开隔离开关,如断路器的电源侧和负荷侧均装有隔离开关,在拉开断路之后,应先拉开负荷侧隔离开关,后拉开电源侧隔离开关。
三.对已停电的线路或设备,不论具经常接入的电压表或其它信号是否指示无电,均应进行验电:按停电线路或设备的电压等级选用相应的经试验合格的验电器;验电前应检查验电器是否完好,只有经合格的验电器验明无电才能作为无电的依据:验电时应注意保持安全距离,防止短路。
四、对高压设备进行检修,停电后还须进行放电;这主要是消除被检修设备残存的电荷;放电应用配 ...