高配值班巡检
制度一、值班人员必须定期参加相关部门
的培训,考试合格之后
方可上岗;
二、值班员巡检
必须2小时一次,交接班时会同检查1次
;三、巡检工作必须由二人同时进行,其中一人担任监护;
四、巡视时不得进行其他工作,不得开柜拉闸断电,巡检
必须集中思想,细致周到,要求跑到、看到、听到、闻到、摸到(不允许触及的设备除外),及时发现设备缺陷;
五、发现异常情况时
和事故时,应当按照相关规定
采取相应保护措施,并及时进行上报主管负责人
;如危及人和设备安全时,可按操作章程
先断开有关闸刀或者采取其它现场保护措施,然后及时上报主管负责人
,不得违章操作;
六、当高压设备发生接地时,室内不得靠近故障点
4米以内,必须进入时应穿绝缘鞋,戴绝缘手套;
七、每次巡视情况和发现问题,应当及时
记入运转
,缺陷记录本;
八、下述情况
,应相应增加巡察次数:
1、带过负荷设备,每小时巡察一次,严重过负荷不间断监控;
2、对故障处理后的设备,投入运转
后4小时内要
1小时一次;
3、对危及安全运转
的重大设备缺陷每隔半小时巡察一次;
4、在汛期、雷雨时,相应增加巡察次数;
5、新建、大修或改建后投运的设 ...