高压油断路器跳闸的失灵分析与处理
断路器跳闸失灵,通常与电气回路元件、机械传动机构部件的情况
有密切关系。因此,当出现故障时应着重检查电气回路元件及机械传动机构部件,并根据检查结果作相应的处理。
(1)操作机构控制回路因熔丝熔断而无直流电源,使操作机构不能分闸,或者因直流电源电压低于分闸线圈的使用范围,致使分闸时虽然动作却不能分闸。前者,应检查并排除熔丝熔断的原因后更换熔丝;后者,则应调整直流电源,使之适合分闸线圈的使用电压。
(2)辅助开关触头接触不良,使操作机构不能分闸,应按照产品使用说明书的技术要求调整辅助开关拐臂与连杆的角度,以及拉杆与连杆的长度,使之符合要求并更换锈蚀和损坏的触头片。
(3)分闸线圈因操作次数过多,温度太高直至烧毁,或者分闸线圈内部铜套不圆、
不光滑或铁芯不光滑有毛刺而产生卡阻,使操作机构不能分闸。对于前者,应尽量避免频繁操作,已操作过多次使线圈温度超过
65℃以上时应暂停操作,待线圈温度下降到
65℃以下时再进行操作;对于后者,则可将铜套整圆修锉光滑或去除铁芯毛刺,并进行调整以消除卡阻。
(4)分闸铁芯被剩磁吸住,或挂在其周围的凸缘,造成操作机构不能分闸。前 ...