1.事故特征
1.1锅炉烧裂事故危险性分析和事故类型
发生锅炉烧裂事故,可能造成重大人身伤亡或财产损失。属于重大矿山事故类型。
1.2事故易发地点
神山露天煤矿工业广场锅炉房。
1.3事故可能出现的季节和造成的危害程度
我矿冬季采用锅炉取暖、热水锅炉四季供水。发生锅炉烧裂事故没有季节性,随时都会发生。发生锅炉烧裂事故,可能造成人员烫伤、烧伤或者死亡,造成供暖系统严重损坏。
1.4事故的发生
前可能出现的预兆
锅炉缺水:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见
;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至烧裂,可听到破裂声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。
锅炉爆管:水冷壁管爆破可听到明显的爆破声或喷气声,炉膛由
负压燃烧变为止压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从看火门、炉门等不严密处喷出,虽给水量增大,但正常水位难维持且气压降低,给水量不正
常地大于蒸汽量,排烟温度降低,烟囱冒白烟,炉膛温度降低,甚至熄灭,锅炉底部有水流出。
2.应急组织与职责
组长:现场值班矿领导
副组长:生活服务部值班领导