单位名称:
xxOl
标土建7工区项目部
工程名称
xxOl
标-土建
7工区工种 电工 班组
1、电工人员必须持电工特种作业证,经培训考试合格后方可上岗,操作时必须穿戴使用个人安全防护用 品,严禁违章操作和酒后作业。
2、严格遵守工种操作规程,对电气设备(工具)要定期检查和试验,发现不合格的电气设备、工具要停 止使用。
3、严禁带电作业,线路上禁止带负荷接线,要正确使用电工器具。
4、本工地实行
TN-S
接零保护系统,实施三级配电,两级漏电保护。配电箱要求有门、有锁、有良好的 防雨、防尘措施。
5、施工现场电缆线路敷设,室内配线及配电箱安装、使用、维修、管理,按照《施工现场临时用电安全 技术规范
JGJ46—-
2005
》相关规定执行。
6、施工现场严禁使用塑料线、花线,所有绝缘导线型号及截面应符合临时用电施工组织设计(方案)。
7、电器设备所用的保险丝,禁止用其他金属丝代替,并与设备容量相匹配。
8、保护零线除必须在总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路中间处和末端处作重复接地,其接地 电阻值不大于
10欧姆。9、对配电箱、开关箱进行检查维修必须将前一级电源 ...