预防触电事故的控制措施
⑴严格执行国标
50194
《建设工程施工现场供用电安全规范》,
JGJ46
《施工现场 临时用电安全技术规范》。
(2)严格执行天津市各级有关部门安全用电的要求、规定。
⑶在工程开工前,编制临时用电施工方案,根据方案购置五芯电缆、配电箱、 开关箱、闸刀开关、熔断器、自动空气开关、漏电保护器、磁力启动器、接触器 等,且保证都是合格产品。并按方案的要求进行施工。施工完毕后,组织相关人 员进行检查验收,并做好记录。
⑷施工现场堆放材料、作业棚、生活设施、外脚手架、龙门吊、开挖沟槽等和 外电线路的安全距离及防护严格按规范要求进行。
(5)施工现场采用“三相五线制”供电。专用保护零(地)线统一为绿/黄双色线, 且在任何情况下不得通过工作电流。所有用电设备实行三级配电二级(或多级) 保护,一机一闸一漏一箱。在专用保护零线的首端(配电室或总配电箱)、末端 及线路中间做重复接地,接地电阻小于
10Q,接地线采用二根以上导体(角钢、 圆钢、钢管),在不同点与接地装置做电气连接。
⑹施工现场供电线路采用绝缘导线,以绝缘子支承,当电缆线必须与金属体接 触时,必须采取绝缘保护措施,保 ...