中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工后安装;
设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈层;
设备在安装前应做检查,并应符合下列规定:
设备外形完整,内外表面漆层完好;
设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。
有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米
1mm,当底座的总长超过
5m时,全长允许偏差为
5mm。设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏差为每米
1mm,当底座的总长超过
5m时,全长允许偏差为
5mm。中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定:
应垂直、平正、牢固;
垂直度允许偏差为每米
1.5mm
;水平方向的倾斜度允许偏差为每米
1mm;相邻设备顶部高度允许偏差为
2mm;相邻设备接缝处平面
度允许偏差为1mm;相邻设备接缝的间隙,不大于
2mm;相邻设备连接超过
5处时,平面度的最大允许偏差为
5mm.室内、室外温湿度传感器:应安装在避免阳光直射的位
置,远离有较强振动、电磁干扰的区域;尽可能远离门窗和出风口;并列安装的传感器,距地高度应一致;
风管型温、湿度传感器:应安装在风 ...