工艺一、施工工序:测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理
二、施工工艺:1。测量定位
用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的的固定位置,做好标记。竖井内的桥架定位先用悬钢丝法确定安装基线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。
2.支架制作安装
依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架。
无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装.靠墙安装支架固定应采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2
m,在直线段和非直线段的连接处,过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度
和垂直度符合要求。
3.桥架安装
(1)对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交给材料供应商,由厂家依据尺寸制作,减少现场加工。交加材质、型号、厚度以及附件必须满足设计要求。
(2)桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调管和排风设备发生矛盾。
(3)将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,桥架与桥架之间用连接
...
二维码