安全用电技术措施及电器防火措施
1、安全用电技术措施
①保证可靠的接地与接零,必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏,所有接地、接零处必须保证可靠的电气连接,保护零线地线必须采用绿/黄双色线,严格与向线、工作零线相区别,杜绝混用,保护零线应当由
电源进线第一级漏电保护器电源侧的零线引出,并作重复接地。且在配电线路和末端分支线分配电箱处作重复接地,接地电阻值不大于
10欧姆,保护零线的截面应不小于工作零线的截面。如架空敷设间距大于
12米时,采用绝缘截面不小于
16mm2
,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于
2.5mm2
的绝缘多股铜线。电气设备的正常
情况下,不带电的金属外壳、管道、操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接地、接零,同一供电网不允许有的设备作保护接零,有的设备作保护接地。
②电气设备的设置、安装、防护与维修及维修人员的操作必须符合
JG--4688
《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
③开关箱实行一机一闸一漏电开关,开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于
30毫安,额定漏电动作时间应不大于
0.1秒。漏电保护器前应有隔离开关。
④开关电 ...