具体执行以下措施。
(1)加强地线的管理。按编号使用地线;拆、挂地线要做记录并登记。
(2)防止在设备系统上遗留地线。
1)拆、挂地线或拉合接地刀闸,要在
“电气模拟图
”上做好标记,并与现场的实际位置相符。交接班检查设备时,同时要查对现场地线的位置、数量是否正确,与
“电气模拟图
”是否一致。
2)禁止任何人不经值班人员同意,在设备系统上私自拆、挂地线,挪动地线的位置,或增加地线的数量。
3)设备第一次送电或检测、修理
后送电,值班人员应到现场进行检查,掌握地线的实际情况;调度人员下令送电前,事先应与发电厂、变电所、用户的值班人员核对地线,防止漏拆接地线。
(3)对于一经操作可能向检测、修理
地点送电的隔离开关,其操作机构要锁住,并悬挂
“有人工作,不可合闸
”的标示牌,防止误操作。
(4)正常倒母线,严禁将检测、修理
设备的母线隔离开关误合入。事故倒母线,要按照
“先拉后合
”的原则操作,即先将故障母线上
的母线隔离开关拉开,然后再将运转
母线上的母线隔离开关合入,严禁将两母线的母线隔离开关同时合入并列,使运转
的母线再短路。
(5)设备检测、修理
后的注意事 ...