1加强地线的管理。按编号使用地线,拆挂地线要做好记录并登记。
2防止在设备系统上遗留地线。
2.1拆挂地线或拉合接地刀,要在模拟图上做好标记,并与现场的实际位置相符。交接班检查设备时,同时要查对现场地线的位置和数量是否正确,与电气模拟图是否一致。
2.2禁止任何人不经值班人员同意,在设备系统上私自拆挂地线,挪动地线的位置,或增加地线的的数量。
2.3设备第一次送电或检测、修理
后送电,值班人员应到现场进行检查,掌握地线的的实际情况;调度人员下令送电前,事先应与发电厂的值班人员核对地线,防止漏拆地线。
3对于一经操作可能向检测、修理
地点送电的隔离开关,其操作机构要锁住,并悬挂
“有人工作,禁止合闸
”标示牌,防止误操作。
4正常倒母线,严禁将检测、修理
设备的母线隔离开关误合。事故倒母线要按照
“先拉后合
”的原则操作。
5设备检测、修理
后的注意事项:
5.1 检测、修理
后的隔离开关应当保持
在断开位置,以免接通检测、修理
回路的地线,送电时引起短路。
5.2防止工具仪器等物件遗留在设备上
,送电后引起接地或短路。
5.3送电前坚持测设备绝缘电阻。万一遗留地线 ...