带电作业一般技术措施
1保持人身与带电体间的安全距离
作业人员与带电体间的距离,应保证在电力系统中出现最大内外过电压幅值时不发生闪络放电。所以,在进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离(带电作业的最小安全)以及使用的绝缘工具的安全距离分别不得小于表
2、表3的有关规定
。表2人身与带电体的安全距离
/kV, m
电压等级
3566110220330500距离0.60.71.01.8(1.6)*2.63.6**
*因受设备限制达不到
1.8m时,经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准,并采取必要的措施后,可采用括号内(
1.6 m
)的数值。
**由于500 kV
带电作业经验不多,此数据为暂定数据。
表3绝缘工具最小有效绝缘长度
电压等级
(kV)有效绝缘长度
绝缘操作杆
绝缘承力工具、绝缘绳索
100.70.4350.90.663(66)1.00.71101.31.02202.11.83303.12.85004.03.72将高压电场场强限制到对人身无损害的程度
如果作业人员身体表面电场强度短时不超过
200 kV/ m
,则是安全可靠的。如果超过上述值,则应采取必要的安全技术 ...