地埋线埋设应当注意
的问题1合理选择地埋线路路径。地埋线路应尽量采用直线埋设,并充分考虑地形地貌,如线路沿路边、水渠内敷设,应尽量避开不宜开挖、洪水冲刷地段及其他不宜埋设的场所,在路边埋设时,还应避开植树规划区。
2合理选择地埋线的导线截面。因地埋线直接埋入地下,不易更换,所以除按现有负荷综合考虑导线载流量和电压降因素外,还应考虑远期发展前景,选择合适的导线截面。
3保证地埋线的埋设深度和线间距离。开挖沟深不宜小于1.0m,太浅易发生鼠害。线间距离应为50~100mm,导线至沟边距离为50mm,沟底应平整。
4检测绝缘电阻值。地埋线在施工之前
,必须将线盘全部浸入水中24h后,用2500V兆欧表摇测其绝缘电阻,绝缘电阻值不应低于10M
Ω/km。地埋线在出厂时已做严格检验,但为了检测出在运输过程当中
造成的损坏,必须做此项检测,这是确保地埋线埋设质量的首要保证。
5防止放线时地埋线损伤。放线时不得在地面上拖拉,防止打卷,扭折和机械损伤。地埋线外保护层是塑料,极易在拖拉时磨损,我们在工作中摸索出一种方法:将线盘放在立放的农用架子车轮子上,由2人转动车轮,其余每15m1人提着线行走,使导线 ...