对一起意外停电暴露的安全隐患解析
某化工生产企业晚间突然因外线路故障停电,生产正在运转
,某些工艺反应过程需要冷却水降温,控制反应温度。该企业备有一台柴油发电机,然而,停电后发生的情况暴露出安全管理方面存在的不足之处,
现试分析如下。
一、突然停电后的处置
1、通知设备部启动发电机。
2、生产班长安排人员在作出必要的处理后停止操作,撤离车间。
3、生产经理、班长确定需要控制温升的
2台反应釜,安排
2人现场观察。
4、生产部、设备部、安环部现场研究处理措施。
二、暴露出的关键问题
1、发电机前期故障后未能及时
修复,开启不了,不能够发电,设备不完好不备用。
2、车间、班组配置的
2只防爆型手提充电应急灯找不到,现场人员进入车间观察不方便不安全。
3、单一冷却水系统,降温保证措施单一。
三、紧急处理措施
1、临时性接自来水通入车间反应釜进行降温。
2、临时购买
2-3只手电筒供车间处理人员使用。
3、向公司本部报告停电及发电机情况
。4、向供电部门询问停电情况。
四、问题追踪
1、发电机故障问题,从生产、设备部经理到公司本部管理者都知道,设备部督促
几次未来人修理,一拖再拖。
2、车间用 ...