煤气专业检查标准
一、煤气管道敷设高度除符合相应规定:煤气输送主管管底距地面净距离不宜低于
6m,煤气分配主管不宜低于
4.5m
;二、新建、改建的高炉脏煤气、半净煤气、净煤气总管一般架设高度:管底至地面净距离不低于
8m(如该管道的隔断装置操作时不
外泄煤气,可低至
6m),小型高炉脏煤气、半净煤气、净煤气总管可低至
6m;三、水煤气管道在车间外部,管底距地面净一般不低于
4.5m
,在车间内部或多层厂房的楼板下敷设时可以适当降低,但要有通风措
施,不应形成死角;
四、煤气分配主管可架设在厂房墙壁外侧或房顶,但应当遵守下述规定
:1、沿建筑物的外墙或房顶敷设时,该建筑物应为一、二级耐火等级的丁、戊类生产厂房;
2、安设于厂房墙壁外侧上的煤气分配主管底面至地面的净距离大于
4.5m
,并便于检测、修理
。与墙壁间的净距离:管道外径大于或等
于500mm
的净距离为
500mm,
外径小于500mm
的净距离等于管道外径,但不小于
100mm
,并尽量避免挡住窗户;管道的附件应安
在两个窗户之间;穿过墙壁引入厂房内的煤气支管,墙壁应有环形孔,不应紧靠墙壁;
3、在厂房顶上装设分配主管时, ...