发电机发生漏氢安全运转
技术措施
运转中发电机如果发生
漏氢现象,运转
人员应当及时
分析原因,进行漏点查找,必要时联系维护人员配合查找,快速进行处理
。如发电机漏氢严重,在没有查找到漏点前,或漏点经处理后漏氢率仍超标。为了进一步保证
机组安全稳定运转
,不发生因氢气漏泄造成的不安全事件,特制定以下安全运转
技术措施。
1、为减少氢气漏泄量,将发电机降低氢压运转
。发电机氢压降至
0.24Mpa
,补氢至
0.26Mpa
,运转8小时观察机组运转
工况,如稳定可逐步降低氢压,维持在
0.23MPa
至0.25MPa运转
,当氢压降至
0.23MPa
时应当及时
补氢至0.25M
Pa。2、集控运转
值班人员应密切监视发电机定子线圈、定子铁芯、定子层间及铜屏蔽温度在规定范围以内
;维持发电机冷氢、内冷水温度在低限运转
;定子铁芯温度不得超过
100℃
。否则应减少有、无功负荷运转
。3、集控运转
人员应当注意
检查发电机机侧密封油回油温度不得超过
80℃,发现密封油回油温度上升,应适当提高氢压,以维持密封油较高压力运转
。4、加强监视发电机滑环碳刷运转
情况,发现碳刷有火花现象应当及时
...


雷达卡