定冷水漏氢安全措施
近期,#2机组定冷水箱顶部氢气泄漏量报警,最大值达
4%,已严重影响到主机安全运转
。为了防止
定冷水漏入发电机引发绝缘破坏事故和漏氢爆炸事故,特制订如下安全措施,请各值遵照执行。
一、安全措施
1.运转中维持发电机内的氢气压力稳定在
0.20~0.26MPa
,确保氢压大于水压,防止定冷水漏到发电机内。目前定冷水流量为
48t/h
,6.3米水压监视为
0.16MPa
。2.保持定冷水箱顶部排空门常开,由检测、修理
人员接临时管道将水箱内排出的氢气引出到厂房外安全处排放。
3.每班检查发电机检漏仪,观察是否有水排出,若窥视孔明显见水,应当及时
排尽,并认真做好
详细记录,包括排放时间、排放点、排放量。
4.监视发电机氢气湿度仪,控制氢气露点在
-5~-15℃范围以内
,一旦湿度大幅上升
,应当及时
充放氢气,保持机内干燥。
5.在定冷水箱上接临时的强排气源(
N2,CO2,压缩空气),确保定冷水箱内气侧氢气浓度<
3%,达到3%时,应手动开启强排气源,将积聚的氢气排出。
6.运转中严密监控发电机定子线棒温度,控制高低点温差<
8℃,否则应降低有功出力。若定子线棒温 ...