发电机漏氢期间安全运转
措施由于#2发电机汽侧漏氢量大,为了进一步保证
机组安全稳定运转
,不发生因氢气泄露造成的不安全事件。特制定以下安全运转
措施:一、为减少氢气泄漏量,将发电机降低氢压运转
,氢压维持在
0.22Mpa
至0.24Mpa运转
,当发电机氢压降至
0.22Mpa
时应补氢至
0.24Mpa
。二、集控运转
值班员应密切监视发电机定子线圈、定子铁芯及发电机出、入口风温。入口风温维持在
35℃-40℃
,最高不得超过
55℃;出口风温不得超过
65℃。定子铁芯温度不得超过
100℃.
否则应减少有功、无功负荷运转
。三、检查防爆风机运转
情况,保证风机正常运转
及时排走漏出的氢气,防止氢气集聚过多发生爆炸。
四、运转
人员定期检测并记录漏氢情况(每班不得少于2次
)。五、氢站要备足氢气,以保证及时进行补氢。
六、汽机厂房内严禁一切动
火工作。
七、根据发电机氢压情况,及时调整发电机定冷水压力,不高于氢压运转
。八、若发电机漏氢量继续增大(但补氢尚能维持)时,应适当减少有功、无功负荷,并继续降低氢压运转
。同时监视发电机各部温度在规定范围以内
,注意调整发电机密封油压,防 ...