发电机进相运转
功率因素
=有功功率
/视在功率
视在功率的平方
=有功功率的平方
+无功功率的平方
何谓发电机进相运转
?有何注意事项
?发电机正常运转
时,向系统提供有功的同时还提供无功
,定子电流滞后于端电压一个角度
,此种状态即迟相运转
.当渐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功
,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度
,此种状态即进相运转
.同步发电机进相运转
时较迟相运转
状态励磁电流大幅度减少
,发电机电势
Eq亦相应降低
.从P-功角关系看
,在有功不变的情况下
,功角必将相应增大
,比值整步功亦相应降低
,发电机静态稳定性下降
.其稳定极限与发电机短路比
,外接电抗
,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关
.进相运转
时发电机定子
端部漏磁较迟相运转
时增大.尤其是
大型发电机线负荷高
,正常运转
时端部漏磁比较大
,端部铁芯压指连接片温升高
,进相运转
时因为漏磁增大
,温升加剧
.进相运转
时发电机端部电压降低
,厂用电电压也相应降低
,如果超出
10%,
将影响厂用电运转
.因此,同步发电机进相运转
要通过试验确定进相运转
深度.即 ...