发电机着火灭火作战预案
部位名称
厂房发电机组
假想事故
发电机着火扑救预案
1现象:1.1发电机在运转
中因内部短路引发火灾
。1.2发电机故障保护动作跳开关并同时停机,发现从发电机泡头或内筒体等密封不严处冒烟,并闻到线圈烧焦味。
1.3火灾报警装置主音响装置鸣动,主机面板
#1、2、3发电机“地区显示
”灯亮,“火灾”指示灯闪亮。
2火灾扑救:
2.1立即切断厂房风机电源,在值长统一指挥下,快速
进行灭火,并报告公司及现场值班领导,同时通知义务消防队快速
赶赴现场待命(消防大队火警电话
“119”
)。2.2 运转
值班员应检查通风口,如在打开位置应将其关闭。
2.3 如果发现
未自动停机应当立即
手动停机。
2.4必须在判明发电机确无电压,且确认仍在燃烧后,方可由运转
值班员接上相应机组消防管,打开阀门进行灭火。
2.5灭火工作可在停机过程或机组全停后进行。
3注意事项:
3.1不准破坏密封。
3.2不准进入泡头。
3.3不准用泡沫灭火器灭火。
3.4不准用沙子灭火。
3.5火熄灭后,打开发电机泡头进人孔盖板及风机进行排烟,确认泡头内无烟后,方可进入泡头内检查。
3.6只有确认发 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号