更换监测分站电源箱安全技术措施
由于井下部分现用监测分站电源箱使用年限较长,设备老化,造成直流供电不能达到规程规定的
2小时,而且在交流供电情况下,持续性
出现个别传感器因供电不足而引起的断线和误报警等故障现象。为了避免以上情况的发生,提高安全监测系统的稳定性和监测数据的准确性,现决定对井下
5#、6#、8#、9#、10#、22#分站的电源箱进行更换,现根据《煤矿安全规程》、《神宁石沟驿煤业分公司
“一通三防
”管理规定》等相关规定,特制定本安全技术措施。
一、更换过程当中
对安全监测系统影响范围:
5#分站:+1000
注氮房一氧
化碳传感器、
+1000
注氮房烟雾传感器、
+1000
水泵房温度传感器、中央变电所温度传感器、中央变电所一氧化碳传感器、中央变电所烟雾传感器、中央变电所
1#风门开关传感器、中央变电所
2#风门开关传感器、中央变电所
1#风门语音报警、中央变电所
2#风门语音报警、
S186
回顺掘进断电器、
S186
运顺掘进断电器、暗副斜井绞车房温度传感器。
6#分站:+1085
密闭前甲烷传感器、
+1000
注氮房温度传感器、
+1000
水泵房一氧化碳传感器 ...