副井筒整修风水管路电焊安全技术措施
副井筒由于整修管路,需电
(气)焊进行整修处理,为了进一步保证
施工的安全顺利进行,特制定本安全措施:
本次电焊工作现场负责人:
马红伟带火种人:焊工(
吴社康)施工时间:9
月14日4点班施工地点:
副井筒电(气)焊施工之前
,必须将检测、修理
地点前后两端的井巷
10米范围以内
的易燃易爆物品
煤尘、杂物、清理干净,洒水降尘,派专人负责喷水,并备有供水管路或备用两个水桶(盛满水),另备有两个以上合格灭火器。
在进行电焊、气割等工作时,必须在工作地点的下方用可靠的盛水器具或不然性材料接受火星、割掉的热件及电焊飞溅物
(在施工地点的下方铺设铁皮)。
电焊、气割施工之前
,瓦检员必须先检测作业地点及作业地点附近
20米范围以内
风流中的瓦斯,证明作业地点附近
20米范围以内
巷道顶部和附近壁龛、煤仓内无
瓦斯积存时,方可进行作业,若瓦斯浓度达到或超过
0.3%
时,严禁电焊、气割作业,并立即向矿调度室汇报,施工期间瓦检员必须不间断检测瓦斯浓度。
电(气)焊工必须携带便携式瓦检仪,并悬挂在施工地点上风口,当瓦斯浓度达到
0.3%
时,严禁电焊、气割作业并 ...