交底内容:
一、工程简单概况
本工程主要内容是敷设南屯煤矿
35KV
变电所至科澳南屯电厂变电所通讯光缆,作为南屯煤矿至济宁地调的主通道,光缆为自承式
ADSS16
芯光缆,光缆线路长约
1.6公里电缆。光缆部分沿电缆桥架敷设、部分沿墙吊挂敷设,两端均进入变电所内。
二、光缆敷设安装及安全技术措施
1、施工工序
光缆检查
→光缆敷设
→两端终端头制作
→光缆压接
2、施工方法
1)光缆检查
A、施工之前
应对光缆进行详细检查;规格、
型号符合设计规范和要求
。低于-5°时不能布放光缆。
B、光缆严禁有绞拧和压扁,外观无扭曲、坏损等现象。
2)光缆敷设
A光缆敷设采用人力拉引。光缆敷设时,应当注意
电缆弯曲半径应当符合
规范要求(
≧120mm
)。B光缆在桥架内敷设应有适量的蛇型弯,光缆的两端留有能做
2个光缆头的余量。
C光缆沿墙吊挂敷设时,固定点间距为每米
1个D光缆排列整齐有序,不得有交叉。
3)两端终端头制作
两端终端头制作由专业通讯公司人员制作,芯线线序正确,且不散乱,标志准确清楚。
4)电缆压接
光缆终端头做好,经过试验部门做耐压试验合格之后
,方可压接光 ...