楼主: fsaasdfs~
200 0

[学习资料] 雷管在电场中的自爆及预防措施 [推广有奖]

  • 0关注
  • 10粉丝

已卖:2143份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

博士生

22%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
350 个
通用积分
2582.7589
学术水平
6 点
热心指数
6 点
信用等级
5 点
经验
-6042 点
帖子
0
精华
0
在线时间
527 小时
注册时间
2012-8-29
最后登录
2026-2-1

楼主
fsaasdfs~ 发表于 2025-10-24 17:56:02 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
雷管在电场中的自爆及预防措施
带电爆炸压接指在带电的情况下采用爆炸压接的方法压接导线和接头。
电雷管或火雷管发生自行起爆,除产品质量因素外,均因其能量积聚达到雷管正装药
(起爆药,引爆药)发火点温度的结果。火雷管在未经外部导火索点燃即发生自行爆炸,是由于操作人员在等电位状态或绝缘梯上点火时,使带电导体与引爆系统中的雷管、导火索、拉火管及其元件与穿屏蔽服的人员、绝缘梯至空气和大地之间形成了不利的电容泄漏电流回路。另一方面,挂设在导线上的绝缘梯等作业工具的等效电容在强电场之中,必然也会产生电容电流入地。因此,如果引爆系统屏蔽不够完善,使雷管中流过泄漏电流和电容电流达到一定的数值和作用时间,电流转化成足够的热能达到雷管炸药点燃温度(约18
0℃)时,即可发生自行爆炸。针对雷管
自爆的原因,为了防止
雷管在电场中自行起爆,应采取以下严密措施。
①带电爆炸压接应使用工业8
号纸壳火雷管。
8号纸壳火雷管所用炸药安定性好,爆炸稳定性高,通体除金属加强帽之外,无其他金属。
② 为了防止
雷管在电场中自行起爆,引爆系统
(包括雷管、导火索、拉火管)
必须全部屏蔽。引爆系统采用锡箔纸包缠,以屏蔽电场的作 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:产品质量 导火索 稳定性

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-2-1 11:22