关于防止硫化物自燃的安全要求
各工厂、各运转
部:2022年
7月9日,煤化工运转
部脱碳塔
6401
在检测、修理
消缺过程当中
发生硫化亚铁自燃,结合集团公司近期发生的硫化物自燃事故,为了防止
装置检测、修理
消缺过程当中
硫化物自燃,特提出下述
要求:1、装置停工前,技术质量处及相关部门
要进行钝化方案的探讨
,并对重点部位进行钝化。
2、各塔、容器必须吹扫冷却后方可打开人孔,并
24小时内不间断巡检,发现异常情况时快速进行处理
。3、必须定人、定期通过
DCS、常规仪表检测温度并作认真好记录
,如果DCS、常规仪表需要检测、修理
,必须要有相应的检测手段。
4、装置按照相关规定
设有消防喷淋设施并确保完好,当塔或容器温度异常时能将水打入。
5、对于一些
含硫化合物较多的特殊设备(如换热器等),为了防止
抽芯等检测、修理
时发生硫化亚铁自燃,要增加相应的水管线、蒸汽线等固定灭火设施,确保能快速进行处理
。6、对高含硫油罐、水罐、碱渣罐等储运设备,要做好材质升级工作,防止生成硫化亚铁。并确保氮气密封、蒸汽防护正常,防止硫化物自燃。
7、各有关单位按照《中国石化股份分公司工艺技术管理 ...