单位工程名称
交底时间
分部分项工程名称
漏电保护器设置安装
交底人交底内容:
1、配电系统中的配电屏、分配电箱和开关箱内分别设置与容量相适应的漏电保护器,使之具备
三级保护功能,漏电保护器的选择应当符合
国家规定标准或优先选用部推荐产品。
2、配电屏分路除装设隔离开关外,还应在负荷侧装设额定漏电动作电流为
100mA
或以上的漏电保护器,额定漏电动作时间为不大于0.
1s。3、施工现场所有分配电箱的电源总隔离开关负荷侧装设与容量相适应的,其额定漏电动作电流,一般控制在
50 mA
及以下,额定漏电动作时间应小于
0.1s
的漏电保护器。
4、开关箱内在电源侧装设与容量相适应的隔离开关外,应在负荷侧装设的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于
30 mA
,额定漏电动作时间应小于
0.1s
。5、一般场所的手持式电动工具或露天、潮湿场所及在金属构架上操作时,应装设额定漏电动作电流不大于
15 mA
,额定漏电动作时间小于
0.1s
的漏电保护器。
6、在特别潮湿的场所,导电良好的地面或金属容器内施工(包括潜水泵、水磨石机),应装设额定漏电动作电流不大于
10  ...