检测、修理
换向柜接触器安全技术措施
一、制定本措施的目的:
保证每一名施工人员的安全,顺利完成换向柜接触器的检测、修理
工作。二、施工材料:
接触器1套及各种工具等。
三、施工人员:
电工4人四、施工步骤:
1??联系井运区占罐,并告知调度室检测、修理
内容。2??占罐后,提升司机将提升容器停在交锋位置,拍下急停按钮并停高压电源并挂电工占罐牌。
3??停动力柜电源并断开接触器,挂
“有人作业、禁止合闸
”标志牌。
4??分别停进线柜、馈出柜电源并拉出手车。
5??对换向柜进行验电,确认无电后方可操作。
6??检查换向柜内辅助触点是否接触良好,有无变形,保证其动作灵敏,安全可靠。
7??检查接线排接电牢固无松动。
8??检查机械结构
动作灵敏,安全可靠。
9??测量整流桥等器件无损坏。
10??清除换向柜内灰尘。
11??以上内容均无问题后,需对换向柜送电,试验其整体是否动作灵敏可靠。
12??确认无问题后,清理现场,盖紧侧盖等,联系信号工试运转
。13??试运转无问题后,交付使用,检测、修理
完毕。五、安全技术措施:
1、工程设立施工负责人,负责整个工程的指挥和人员、设备的安全。
2 ...